perde grubu kapasite oranı hatası

kolay gelsin hocalarım. elimdeki projede 6. katta bulunan asansör perdelerinde kapasite oranı hatası alıyorum. donatı oranını 3 kat arttırmam gerekiyor ve birim uzunlukta çok fazla donatı oluyor. başka bir çözüm var...

Devamını Oku ⇾

MANTAR DÖŞEME

merhaba iyi çalışmalar, idecad ile mantar döşeme projesinde döeşemelerde maks. çekme gerilmesi kontrolü sağlanamadı hatası alıyorum bunun çözümü nasıldır ?

Devamını Oku ⇾

KİRİŞ N MAX SORUNUNU AŞAMIYORUM

PROJEM EKTEDİR KOLON KİRİŞ BOYUTLARINI ARTTIRDIM İŞE YARAMADI DONATI BOYUTLARINIDA ARTTIRDIM OLMADI YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM

Devamını Oku ⇾

KONSOL DÖŞEME ETRAFINI KİRİŞLERLE DÖNMEK

Merhabalar.. Balkonlarda kirişlerle konsol etrafı dönüldüğünde İdecad otomatik "düz+pilye" olarak konsol yönündeki aksı düzenliyor. Hatta bu şekilde de birçok kişinin direk hesap yaptırdığını görüyorum ancak iki...

Devamını Oku ⇾

RİJİT BODRUM PERDELERİNDE PENCERE BOŞLUĞU BIRAKMAK

TBDY "7.6.1. Enkesit Koşullarında "Bodrum Perdeleri" dışındaki perdeler için aşağıdaki en kesit koşulları sağlanacaktır." açıklamasının yanı sıra, ayrıca şekil 7.14' de verilen perde boşluk detayında da görüldüğü...

Devamını Oku ⇾

göreli kat ötelemesi

merhabalar projemde göreli kat problemini aşamıyorum yardımcı olur musunuz? Aynı parselin yanında ZD zemin sınıfı ile çözülüyor fakat burası ZE olduğu için çözüm yapılmıyor . Şimdiden teşekkür ederim . .

Devamını Oku ⇾

Perde Kesme Güvenliği Hatası

Merhaba, Perde kesme güvenliği için etriye donatısı arttırdım, perde boyutunu büyültmeme rağmen bir türlü düzeltemedim. Yardımcı olursanız sevinirim. Kolay gelsin.

Devamını Oku ⇾

döşeme kalınlığı yetersiz hatası çözüm önerisi

Merhaba 2 döşemede kalınlık yetersiz hatası alıyorum. Raporlarda 15 cm yerine 15.5 cm ve üzeri olması gerektiği görünüyor. sizce döşeme ortasından duvar geçtiği için arayı tali kirişle mi bölmeliyim, yoksa kalınlığı...

Devamını Oku ⇾

Merdiven Oluşturma

İyi çalışmalar merdiven oluşturma komutu ile soldaki merdiven gibi merdiven bir türlü oluşturamadım. Soldaki gibi direk yaptığımda ilk basamağı sahanlık gibi olmuyor direk ilk basamaktan başlatıyor. Sağdaki merdiven...

Devamını Oku ⇾

RADYEDE DÖŞEME KALINLIĞI YETERSİZ HATASI

Merhabalar, B+Z+9K projemde radyede döşeme kalınlığı yetersiz hatasız alıyorum. Radye yüksekliğini sürekli arttırmama rağmen bir türlü bu hatayı gideremedim. Betonarme hesap aksı edit komutu ile kalınlık kontrolü...

Devamını Oku ⇾

Projemi inceleyebilirmisiniz

Bu çizmiş olduğum ilk proje, inceleyip her türlü öneri ve görüşlerinizden faydalanmak isterim. Mimari projeden dolayı kaset döşeme olarak tasarlamak zorunda kaldım. Sağlıklı ve ekonomik bir tasarım olmasını isterim...

Devamını Oku ⇾

Alın kirişlerinin boyutlandırılması hakkında

Merhaba; Projemde alın kirişlerini 25/30 çalıştım sistemde bir hata yok Belediye yapıda 25/30 alın kirişi yapmama müsade ediyor ancak yapı denetim firması sistemin çerçeve oluşturması için minimum 25/50 kirş...

Devamını Oku ⇾

perdelerde kesme hatasını gideremiyorum

dosyayı kontrol edebilir misiniz? acaba perdelerde nerde hata yaptık? sıkıştırılmış halini yüklüyorum

Devamını Oku ⇾

bodrum perdeleri kolon aplikasyonunda detaylarını dışta vermiyor

projemde bodrum katta devam üst katta devam etmeyen perdelerim var ancak bodrum kolon aplikasyonunda detaylarını vermiyor nasıl çözebilirim bu sorunu?

Devamını Oku ⇾

KİRİŞ NMAX

İyi günler, 3. Kat k21 kirişinde kiriş nmax hatasını aşamıyorum. yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.

Devamını Oku ⇾

Bodrumlu Bina Periyot

Merhabalar, ekte eklemiş olduğum bodrum katlı projede mod 1 bina periyotu diğer modlara göre çok farklı çıkıyor,

Devamını Oku ⇾

zemin taşıma gücü yetersiz hatası

Arkadaşlar herkese iyi çalışmalar , yaptığım projemde zemin taşıma gücü yetersiz hatası almaktayım sorunu aşamıyorum , önerebileceğiniz yöntemleriniz var mı?

Devamını Oku ⇾

analiz yöntemleri

''Deprem etkilerinin yalnızca perdelere taşıtıldığı ve kolonla perdelere birlikte taşıtıldığı iki farklı analiz yöntemi olduğu ve projemi bu şekilde raporlamam gerektiği'' konusunda tavsiye alıyorum. Mantar döşeme...

Devamını Oku ⇾

Kirişte maksimum pursantaj aşıldı

kirişte maksimum pursantaj aşıldı,donatı yetersiz hataları alıyorum. yardımcı olabilir misiniz ?

Devamını Oku ⇾

B1 ZAYIF KAT DÜZENSİZLİĞİ- KADEMELİ RADYE TEMEL

PROJEMDE KADEMELİ RADYE TEMEL MEVCUT. BİR RADYE -2,60 METRE KOTUNDA VE BODRUM KAT TABANINDA BAŞLARKEN, DİĞER TEMELİM ZEMİN KAT TABANINDA 0 KOTUNDA BAŞLIYOR. VE YUMUŞAK KAT DÜZENSİZLİĞİ SORUNU ALIYORUM. BU SORUNU...