V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Bim Blog

Kolon kiriş kesme güvenliği hatası

Analiz sonucundan kolon-kiriş kesme güvenliği hatası veriyor. Yardımcı olur musunuz?

Devamını Oku ⇾

dinamik analizde mod sayısı yetersiz

merhaba kolay gelsin. benim bir projemde dinamik analizde mod sayısı yetersiz hatası veriyor.. burda daha önce yazdığınız tüm yöntemleri kullandım yine çözemedim... projeyi yüklesem bakabilir misiniz acaba

Devamını Oku ⇾

RADYE TEMEL DONATI YETERSİZ HATASI GİDEREMİYORUM

donatıyı artırdım, normalde 14 lük 15 cm ara kullanmak istiyordum. sonlu elemanı küçülttüm, 50 cm olan temeli 60 cm yaptım gine aynı hatayı verdi. sizden ricam temelimdeki hatayı bi kontrol edebilirmisiniz...

Devamını Oku ⇾

2. bodrum kolonlarda çok fazla demir atılmış

yapı elemanlarına çok fazla demir atılıyor özelikle 2. bodrum kolonlarında yardımcı olabilirmisiniz

Devamını Oku ⇾

GÖRELİ KAT ÖTELEMESİ HATASI

MERHABA PROJEMDE GÖRELİ KAT ÖTELEME HATASI ALIYORUM. YARDIMCI OLUR MUSUNUZ ?

Devamını Oku ⇾

proje hakkında bilgi

merhabalar proje ile ilgili eksiklerimi söyleyebilir misiniz ?

Devamını Oku ⇾

döşeme de ki ilave donatıları

Merhabalar arkadaşlar; Döşeme de ki ilave donatıları nasıl azaltabilirim ?

Devamını Oku ⇾

Bu Taşıyıcı Sistem Tasarımı Sizce Nasıl?

Merhaba arkadaşlar, Eklemiş olduğum taşıyıcı sistem İstanbul Sultangazi'de yapılacak bodrum dahil 5 katlı bir konut yapısına aittir. Arazi için Pga değeri 0,31 ve zemin tipi ZD'dir. Tüm hesapları kurtarmış olan bu...

Devamını Oku ⇾

Düşük döşemelerde statik çözümleme

Düşük döşemenin olduğu yerde nasıl bir statik çözüm izlemek gerekir ? Mesela asmolen döşemeli bir mimari projede banyo alanı içerisinde verilen döşemenin bir kısmı (misal köşede kalan duş alanı kadar bir kısım) düşük...

Devamını Oku ⇾

Kısa Kirişte Gövde Donatısı Atıyor

İyi günler, Analizini yaptığım projede 32cm olan kiriş yüksekliklerine rağmen kirişlerime gövde donatısı atıyor. Kiriş parametrelerinde ayarlara baktığımda gövde demiri için H değeri 61 cm olmasına rağmen niye gövde...

Devamını Oku ⇾

kolon-kiriş kesme hatası

https://we.tl/t-jIQxE5RcMZ bu projemde neden bu kadar kesme hatası verdi yardımcı olur musunuz modellemem mi yanlış yoksa?

Devamını Oku ⇾

asmolen döşeme konsolun devamında plak örneği

İyi günler, Mimar olduğumdan statik proje çizmiyorum ancak tasarım yaparken taşıyıcı sistemin reelde olup olamayacağını anlamak için bazen analiz programları kullanıyorum. Geçenlerde resimde gösterdiğim şekilde bir...

Devamını Oku ⇾

B1 Düzensizliği(Zayıf Kat) X ve Y yönünde

X yönünde B1 Düzensizliği Zayıf Kat=Zemin Kat, ni<0.60, Sistem rijitliğini arttırın Y yönünde B1 Düzensizliği Zayıf Kat=Zemin Kat, ni<0.60, Sistem rijitliğini arttırın B1-Komşu Katlar Arası Dayanım...

Devamını Oku ⇾

Kısa kolon tahkiki

Projemde bir kolonun kısa kolon olarak dizayn edilip çözülmesini istiyorum. Bunu nereden nasıl ayarlayabilirim ? Programda bulamadım.

Devamını Oku ⇾

Perdeye Bağlı Kısa Kirişimde Pursantaj Sıkıntısı Yaşıyorum

İyi günler, Perdeye bağladığım kısa kirişimde aşırı donatı oluşuyor. Sıkıntıyı bulamıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.

Devamını Oku ⇾

Donatı fazlalığı.

Merhabalar. Benim üstlendiğim projede analizlerimi yaptım. Radye temel önde olmak üzere bana donatı fazla çıktı gibi geldi projede kontrol edebilir ve tavsiye verebilir misiniz?

Devamını Oku ⇾

MANTAR DÖŞEME

hatalarımı düzeltemiyorum.lütfen yardımcı olabilirmisiniz

Devamını Oku ⇾

Merdiven tasarımı

Arkadaşlar 1-)Mimarı tasarımda merdiven genişliği 295 cm gelirken idecad de kolonlar arasında kiriş attığımda dolayı 275 cm gelmektedir ve merdiven çizgileri kirişlerin üstüne taşmaktadır. (resim iki de...

Devamını Oku ⇾

Süneklik düzeyi yüksek kolonlar için enine donatı koşulları hatası

Sünekliilik düzeyi yüksek kolonlar için enine donatı koşulları raporunda aldığım bu hatayı düzeltemiyorum. İlk defa karşılaştım. Gözden birşey kaçırıyorum bellli ki , yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.

Devamını Oku ⇾
Geri